市政工程会议纪要范文(精选3篇)

范本咖 人气:2.84W

市政工程会议纪要范文 篇1

二0xx年一月二十八日,由瓯海区交通局组织对瓯海区茶山街道银山村道路修复工程进行交工验收,

市政工程会议纪要范文(精选3篇)

道路工程会议纪要。参加工程验收的有区交通局、茶山街道办事处及建设、施工等单位的领导和工程技术人员(名单附后)。与会同志通过道路修复工程的实地检查以及听取承包人、业主对该工程建设情况的汇报后,对该工程作了评定,现将评定意见综述如下:

一、工程概况

瓯海区茶山街道银山村道路修复工程长约2.7km,修复道路主要内容为:⑴路肩培土;⑵排水沟完善和修复;⑶安全防护设施完善和修复;⑷错车道设置和完善;⑸挡土墙修复;⑹路基塌方清理;⑺路面掏空处理;⑻挡土墙压顶设置,工程由温州市华意市政工程有限公司施工。本工程于20xx年12月1日开工,20xx年12月28日完工。

二、质量评定采用的标准和办法

本次工程鉴定采用的标准为交通部JTG F80/1-20xx《公路工程质量检验评定标准》。质量评定方法是由检测小组对该工程进行现场检测,并分别查问所提供的竣工资料,结合施工期间的抽查情况,对各分项、分部、单位工程进行质量评定。

三、工程质量评定情况

经检测,工程各部几何尺寸达到设计和规范要求,加宽路面平整度实测4个点,合格3个点,合格率75%;部分加宽路面强度达不到设计要求;挡土墙平整度实测3个点,合格2个点,合格率为66.7%,竖直度实测3个点,合格3个点,合格率100%;路面外观欠美观,竣工资料基本齐全。

四、工程质量评定时发现重大质量问题

部分加宽路面、警示墩混凝土强度达不到设计要求。

五、存在的问题及建议

混凝土强度达不到设计要求的加宽路面、警示墩工程做返工处理直至合格。

六、质量评定结果

瓯海区茶山街道银山村道路修复工程(混凝土强度达不到设计要求的加宽路面、警示墩做返工处理直至合格后),经检测评定各项指标达到设计要求,经综合评定得76分,评为合格工程,同意交付使用。

市政工程会议纪要范文 篇2

第三十八次

安康市市政设施管理处

20xx年12月8日

20xx年12月8日,市政设施管理处屈明平副处长在晏台村委会主持召开安康城区晏台巷市政综合改造工程竣工验收会议。汉滨区规划设计院、陕西安信监理公司、江北办事处、晏台村及市政处相关科室负责人参加了会议。现将会议事项纪要如下:

一、验收小组及参会人员对现场进行了踏勘,对工程资料进行详细查阅。会议首先听取了施工、监理、设计等单位总结报告,建设单位就工程建设执行情况进行了报告,验收小组对检查情况向会议作了汇报。验收评定安康城区晏台巷市政综合改造工程质量合格,工程资料整编规范,竣工验收程序符合要求。

二、该工程决算经审计总投资为763422.67元,其中:建安工程投资707885.53元(道路、排水、给水工程费用625714.42元,路灯工程82171.11元);待摊费用55537.14元(建设单位管理费14157.71元,设计费17697.14元,监理费18405.02元,造价审查费为5277.27元)。

三、经竣工验收小组集体评议:安康城区晏台巷市政综合改造工程通过竣工验收,即日起,正式纳入安康市市政设施管理处管养,质保期从验收之日起按一年计算。

四、对会议提出的部分工程缺陷及竣工图不齐全等问题,责成施工单位认真梳理排查,逐一对照整改落实,整改结果经监理单位确认后,按程序以书面形式报市政管理处核查。

参会人员:马小岗王宏强李春辉陈诚李怀颜刘伟陈卓赵五昌马彦平张慈文

市政工程会议纪要范文 篇3

时间:20xx.05.09

地点:甲方三会议室

参加人员:重庆中泓房地产开发有限公司:何阳、陈礼勇、唐书平、王春宇

成都基准方中建筑设计事务所:王幼玲、汪波、龙宇

重庆建新建设工程监理咨询有限公司:张皓、陈文彬、刘明六

重庆渝中市政建设有限公司:游贤忠、覃贵生、钟超主持:何阳

记录人:严丽

一、施工单位介绍施工情况及质量自评情况:

1、该工程属小区管网及道路工程,由于工期较紧,我司十分重视,立即组织公司有关技术人员对该工程所属内容制定了紧密合理的施工方案,要求我司项目部严格按设计图纸、规范规定、合同约定进行施工,并形成了质量保证体系,以保证工程质量达到要求,在施工过程中,我司项目部严格按公司要求对进场材料和工程质量把关,并会同监理、甲方现场代表对各隐蔽工程和进场材料进行了随机检查,合格后才进行隐蔽工程施工。该工程通过建设、监理、施工方的共同努力现已施工完毕,未违反强制性标准的规定。该工程水泥、钢材、砂、碎石均有合格证及抽检报告,各种材料均有合格证。各项隐蔽资料均符合要求,并签字齐全。检验批、分项、分部工程达到合格标准,观感评定达到合格。单位工程根椐验评标准评定为合格。

2、该工程于20xx年2月进场,现场施工条件复杂,材料、安全、质量各关口严格控制。各工序节点按甲方、监理要求严格控制。各工序节点作出严格执行及报验程序。在现场施工条件极为复杂的情况下,在甲方、监理的支持下现已按设计及甲方要求目部以优质顺利的总坪一、二期工程。质量合格。

3、已完成的工程量为:混凝土道路为3万平方米;沥青面积为2万6仟平方米;检查井为1200座;雨污管S2型¢300双壁波纹管120xx米;S2型¢400双壁波纹管1500米;S2型¢300双壁波纹管900米;路沿石为10000万米;排水沟为1500米;消防管为6000米;电力管为5000米。

二、监理单位介绍监理情况及质量评估情况:

1、本工程按合同成立了现场监理部,进行项目全面的监理、监督工作。本工程各种材料合格,未违反强制性条文规定,各项隐蔽检查资料签字齐全,抽检合格,分部分项达到合格,局部有问题的进行限期整改。

2、一、二期室外总坪雨污管网、消防及电力管网,按设计要求完成,质量合格,各工序及现场材料严格把关,质量合格,同意验收。

3、道路工程施工单位按设计及规范要求,各工序按设计要求进行总坪及管网也符合设计及规范要求,资料真实可靠,同意验收。

三、设计单位:

1、现场各工序及检验结果,功能检测,通过资料反映。符合规范达到验收要求,同意验收。

四、建设单位:

1、感谢各方对该工程的支持。由于时间较紧,条件艰苦,除各局部有细微问题外,其它均已达到合格。同意验收。总体质量合格,由于该工程抢工期,难免存在一些不足;

①挡墙外消防管防腐需处理;

②道路增设截水沟;

③11-12栋间道路局部损坏的需修复;

④检查井局部内抹灰需完善。

2、封闭整改时限在10天完善。

总的来说感谢各方的支持。

五、形成竣工验收意见:

1、施工单位已经完成了合同约定和设计文件规定的一、二期全部工作内容,施工质量满足设计及施工质量验收规范要求;

2、本工程由一、二期室外雨污管网、电力及消防及道路、生化池四个分部工程组成,各分部工程质量验收均合格;

3、该工程使用功能满足要求;

4、工程实物经观测符合设计文件要求,并无明显质量缺陷,观感质量验收符合要求;

5、工程技术资料齐全,质量控制资料完整,有关安全和功能的检测资料完整,主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定;

6、各参建单位资质及人员资格符合相关规定;

7、本工程建设程序合法,无违反工程建设强制性标准的行为,按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)之规定,本工程质量评定为合格,同意竣工验收。

建设单位:(盖章)

监理单位(盖章)

现场代表:

项目负责人:

项目负责人:

总监:

设计单位:(盖章)

施工单位:(盖章)

项目负责人:

项目经理:

设计人:

技术负责人: